Здравствуйте, коллеги!
Съели мне мозг юристы и строители одного из крупных застройщиков нашего региона.
Тягают моих экспертов в судебное заседание и всё с одним и тем же вопросом по таблице 9 СНиП "Изоляционные и отделочные...":
"Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям табл. 9.
Оштукатуренные поверхности
Технические требования Предельные отклонения
отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:
при http://www.gosthelp.ru/text/10605TKTexnologicheskayak.html - 3 Не более 15 мм на высоту помещения
Так вот, эти господа громко заявляют о том, что при контроле мы должны руководствоваться только второй колонкой, "предельные отклонения" и считать дефектом только завал больше 15 мм. Мы же считаем предельный завал на двухметровую рейку - 6 мм (3 мм х 2 м).
Всё бы ничего, если бы я не видел в довольно большом количестве заключения других экспертных организаций региона, где также применяется только вторая колонка и игнорируется первая.
В своей правоте я уверен на 100%, но, как говорится, ученье свет... Быть может кто-то мне раскроет глаза на то, чего я не замечаю... Короче, предлагаю профессиональную дискуссию. Как Вы считаете, кто прав?