СП 51.13330.2011 «Защита от шума»


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5

#1 *Олег*

*Олег*
  • Гости

Отправлено 27 января 2016 - 22:57

Здравствуйте. Ситуация следующая.

Застройщик получил разрешение на ввод МКД (21 этаж) в эксплуатацию. В моей квартире трубы горячего водоснабжения, помимо стояка к соседям вверх и вниз, имеют перемычку через капитальную монолитную стену в смежную квартиру соседей по этажу. (2 трубы).

 

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» это является недопустимым, об этом сказано в п.9.19 «Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается». Указанный Свод Правил и п. 9.19 является обязательным к исполнению согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. No 1521.

 

Такие же трубы перемычки между квартирами находятся на межквартирной площадке, я так подозреваю что это СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». 5.2.7 В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

 

В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.

 
А у меня 5 этаж и таких кольцующих перемычек на этаже быть по идее не дожно.
Вопрос: Стоит ли делать экспертизу и предъявлять претензии застройщику и подавать иск в суд?
 
 
 
 


#2 Евгений #

Евгений #

    Инженерный эксперт

  • Модераторы
  • 1 897 сообщений

Отправлено 28 января 2016 - 06:50

 

Здравствуйте. Ситуация следующая.

Застройщик получил разрешение на ввод МКД (21 этаж) в эксплуатацию. В моей квартире трубы горячего водоснабжения, помимо стояка к соседям вверх и вниз, имеют перемычку через капитальную монолитную стену в смежную квартиру соседей по этажу. (2 трубы).

 

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» это является недопустимым, об этом сказано в п.9.19 «Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается». Указанный Свод Правил и п. 9.19 является обязательным к исполнению согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. No 1521.

 

Такие же трубы перемычки между квартирами находятся на межквартирной площадке, я так подозреваю что это СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». 5.2.7 В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

 

В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.

 
А у меня 5 этаж и таких кольцующих перемычек на этаже быть по идее не дожно.
Вопрос: Стоит ли делать экспертизу и предъявлять претензии застройщику и подавать иск в суд?

 

Здравствуйте Олег!

Скажите, а чем вызвано ваше беспокойство. Сильный шум теплоносителя в трубах или сам факт неуставной прокладки коммуникаций?

Если последнее, то очевидно они так не спроста смонтировали. Возможно были какие-то весомые причины?


Родин Евгений Витальевич
Эксперт АНО "Центр Технических Экспертиз"
Представительство в г. Саранск, Республика Мордовия
tel: +7(8342) 31-88-11, fax:+7(8342) 22-25-04
e-mail: http://saransk@fse.ms

http://sud-expertiza.ru

http://fse.ms


#3 *Олег*

*Олег*
  • Гости

Отправлено 28 января 2016 - 07:20

 

 

Здравствуйте. Ситуация следующая.

Застройщик получил разрешение на ввод МКД (21 этаж) в эксплуатацию. В моей квартире трубы горячего водоснабжения, помимо стояка к соседям вверх и вниз, имеют перемычку через капитальную монолитную стену в смежную квартиру соседей по этажу. (2 трубы).

 

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» это является недопустимым, об этом сказано в п.9.19 «Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается». Указанный Свод Правил и п. 9.19 является обязательным к исполнению согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. No 1521.

 

Такие же трубы перемычки между квартирами находятся на межквартирной площадке, я так подозреваю что это СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». 5.2.7 В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

 

В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.

 
А у меня 5 этаж и таких кольцующих перемычек на этаже быть по идее не дожно.
Вопрос: Стоит ли делать экспертизу и предъявлять претензии застройщику и подавать иск в суд?

 

Здравствуйте Олег!

Скажите, а чем вызвано ваше беспокойство. Сильный шум теплоносителя в трубах или сам факт неуставной прокладки коммуникаций?

Если последнее, то очевидно они так не спроста смонтировали. Возможно были какие-то весомые причины?

 

Смущает то, что трубы является проводником структурного и ударного шума, плюс сам факт нахождения труб, к которым периодически придется предоставлять доступ ремонтникам.



#4 Евгений #

Евгений #

    Инженерный эксперт

  • Модераторы
  • 1 897 сообщений

Отправлено 28 января 2016 - 07:24

 

 

 

Здравствуйте. Ситуация следующая.

Застройщик получил разрешение на ввод МКД (21 этаж) в эксплуатацию. В моей квартире трубы горячего водоснабжения, помимо стояка к соседям вверх и вниз, имеют перемычку через капитальную монолитную стену в смежную квартиру соседей по этажу. (2 трубы).

 

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» это является недопустимым, об этом сказано в п.9.19 «Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается». Указанный Свод Правил и п. 9.19 является обязательным к исполнению согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. No 1521.

 

Такие же трубы перемычки между квартирами находятся на межквартирной площадке, я так подозреваю что это СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». 5.2.7 В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

 

В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.

 
А у меня 5 этаж и таких кольцующих перемычек на этаже быть по идее не дожно.
Вопрос: Стоит ли делать экспертизу и предъявлять претензии застройщику и подавать иск в суд?

 

Здравствуйте Олег!

Скажите, а чем вызвано ваше беспокойство. Сильный шум теплоносителя в трубах или сам факт неуставной прокладки коммуникаций?

Если последнее, то очевидно они так не спроста смонтировали. Возможно были какие-то весомые причины?

 

Смущает то, что трубы является проводником структурного и ударного шума, плюс сам факт нахождения труб, к которым периодически придется предоставлять доступ ремонтникам.

 

Понятно. Ну я занимаюсь акустикой и электроникой, поэтому внятного ответить ничего по  этому поводу не могу. Каждый ест свой хлеб. 

Немного подождите, эксперты по стройке и юристы  чуть позже дадут вам комментарии.


Родин Евгений Витальевич
Эксперт АНО "Центр Технических Экспертиз"
Представительство в г. Саранск, Республика Мордовия
tel: +7(8342) 31-88-11, fax:+7(8342) 22-25-04
e-mail: http://saransk@fse.ms

http://sud-expertiza.ru

http://fse.ms


#5 *Гость*

*Гость*
  • Гости

Отправлено 28 января 2016 - 20:45

странно как-то. а это точно трубы водоснабжения?



#6 *Олег*

*Олег*
  • Гости

Отправлено 28 января 2016 - 21:49

странно как-то. а это точно трубы водоснабжения?

Совершенно точно, плюс на них стоят запорный кран и слив
http:/     /pics.sl/f46/19b/2618294d.   jpg
http:/    /pics.sl/486/3ff/6f3f0e95.   jpg