Перейти к содержимому


Фотография

Проблема с горячим водоснабжением.


  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение

#1 Новости в экспертизе

Новости в экспертизе

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 71 сообщений

Отправлено 02 июля 2015 - 13:42

Здравствуйте!
По нашему стояку ГВС всего 4 квартиры. На 2,4,5-6(2-х уровневая) горячая вода течёт практически сразу Т=55-60 градусов.
В квартире на 3-м этаже вода сливается около 20 минут и температура 47 градусов(по данным РУ). В связи с этим РУ «Жилкомплекса» требует заменить полотенцесушитель именно в нашей кваритре (4 этаж). Не понимаю почему, т.к. трубы ГВС на входе в квартиру, полотенцесушителя,выхода из кв-ры и «обратка»одинаково горячие, обратка чуть горячее(что само по себе странно).
Суд 1,5 года назад уже отказал «Жилкомплексу» в иске по этому вопросу, однако требования РУ становятся всё настойчивее. В установке байпаса на полотенцесушитель нам отказано, якобы это перепланировка системы ГВС.
Подскажите, пожалуйста, как быть в этом случае? Нужна ли экспертиза полотенцесушителя?


#2 Евгений #

Евгений #

    Инженерный эксперт

  • Модераторы
  • 1 897 сообщений

Отправлено 02 июля 2015 - 13:55

 

Здравствуйте!
По нашему стояку ГВС всего 4 квартиры. На 2,4,5-6(2-х уровневая) горячая вода течёт практически сразу Т=55-60 градусов.
В квартире на 3-м этаже вода сливается около 20 минут и температура 47 градусов(по данным РУ). В связи с этим РУ «Жилкомплекса» требует заменить полотенцесушитель именно в нашей кваритре (4 этаж). Не понимаю почему, т.к. трубы ГВС на входе в квартиру, полотенцесушителя,выхода из кв-ры и «обратка»одинаково горячие, обратка чуть горячее(что само по себе странно).
Суд 1,5 года назад уже отказал «Жилкомплексу» в иске по этому вопросу, однако требования РУ становятся всё настойчивее. В установке байпаса на полотенцесушитель нам отказано, якобы это перепланировка системы ГВС.
Подскажите, пожалуйста, как быть в этом случае? Нужна ли экспертиза полотенцесушителя?

 

Здравствуйте!

Интересная тема.

Обратка по любому не может быть горячее прямой подачи ( это еще и перерасход сетевой воды и если выйдите за 5% лимит и штраф). Кстати говоря полотенцесушитель как правило проходит через обратку.

Конечно, необходимо разбираться на месте, но что-то мне подсказывает, что у вас там еще мудрит элеватор в подвале (его подпитка "давлением", скорее всего пережата прямой подачей). 

То, что где-то забита обратка это однозначно, или как вариант где-то стоит запорная арматура на однотрубной системе.

Сложно. Без разбора на месте не разобраться.

Экспертиза нужна не полотенцесушителя, а системы отопления дома  (или стояка) в целом. Там проблем и дефектов будет очень много!


  • saransk это нравится

Родин Евгений Витальевич
Эксперт АНО "Центр Технических Экспертиз"
Представительство в г. Саранск, Республика Мордовия