Отправлено 06 декабря 2015 - 18:23

 

 

Раздел АР ведомость отделки, пояснительная записка к разделу АР. Ваши эксперты этого не знают?

Это сейчас что такое было? Тонкая попытка сказать, что у нас неграмотные эксперты?

Не надо так... 

Эксперты моей лаборатории не сидят на форуме. Мне же самому, как человеку, контролирующему их деятельность, очень интересно было бы получить ответы на некоторые вопросы, которые у меня вызывают сомнения.

Вот Вы не поверите - через меня прошло довольно много проектов. Не скажу, что изучал каждый из них, но в тех, где я заострял на этом внимание, указания на вид штукатурки не было! 100%! Только в сметной части.

Да и вопрос, напомню, я формулировал иначе: на основании какого норматива в домах осмечивается именно улучшенная штукатурка?

 

Этот форум создан не для того, чтобы померяться экспертными компетенциями, а чтобы совместно, в кругу профессионалов, путём взаимной помощи и советов отточить до идеального состояния наши заключения.

 

Не в обиду будет сказано но полистав форум мне видится что форум был создал для рекламы конкретного экспертного сообщества. А товарищ прав, и тут либо эксперты некомпетентны, либо вы слабы как руководитель и вместо того чтобы подтолкнуть экспертов отточить до идеального состояния ваши заключения пути ищете сами. Но это сугубо мое личное мнение.

 

 

"Подтолкнуть экспертов"? Эксперт приходит и уходит и качество заключений от этого должно страдать минимально. Именно за счет компетентности проверяющего. У меня есть ответы на поставленные в теме вопросы, но сами вопросы очень интересны (по крайней мере для меня), поэтому мне хотелось бы их обсудить, услышать мнения коллег, спровоцировать интересную дискуссию. Хреново, что в итоге вместо дельного разговора идёт какой-то околоэкспертный винегрет.


Лашин Денис Владимирович

Представитель НП "Федерация судебных экспертов" в Республике Мордовия

Тел: +7(8342)31-88-11

Факс: +7(8342)22-25-04

E-mail: saransk@fse.ms

www.expertiza-saransk.ru

http://www.strexp.ru


#22 saransk

saransk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 351 сообщений
  • ГородСаранск

Отправлено 06 декабря 2015 - 18:26

 

 

 

Раздел АР ведомость отделки, пояснительная записка к разделу АР. Ваши эксперты этого не знают?

Это сейчас что такое было? Тонкая попытка сказать, что у нас неграмотные эксперты?

Не надо так... 

Эксперты моей лаборатории не сидят на форуме. Мне же самому, как человеку, контролирующему их деятельность, очень интересно было бы получить ответы на некоторые вопросы, которые у меня вызывают сомнения.

Вот Вы не поверите - через меня прошло довольно много проектов. Не скажу, что изучал каждый из них, но в тех, где я заострял на этом внимание, указания на вид штукатурки не было! 100%! Только в сметной части.

Да и вопрос, напомню, я формулировал иначе: на основании какого норматива в домах осмечивается именно улучшенная штукатурка?

 

Этот форум создан не для того, чтобы померяться экспертными компетенциями, а чтобы совместно, в кругу профессионалов, путём взаимной помощи и советов отточить до идеального состояния наши заключения.

 

Не в обиду будет сказано но полистав форум мне видится что форум был создал для рекламы конкретного экспертного сообщества. А товарищ прав, и тут либо эксперты некомпетентны, либо вы слабы как руководитель и вместо того чтобы подтолкнуть экспертов отточить до идеального состояния ваши заключения пути ищете сами. Но это сугубо мое личное мнение.

 

 

"Подтолкнуть экспертов"? Эксперт приходит и уходит и качество заключений от этого должно страдать минимально. Именно за счет компетентности проверяющего. У меня есть ответы на поставленные в теме вопросы, но сами вопросы очень интересны (по крайней мере для меня), поэтому мне хотелось бы их обсудить, услышать мнения коллег, спровоцировать интересную дискуссию. Хреново, что в итоге вместо дельного разговора идёт какой-то околоэкспертный винегрет.

 

Само собой, фраза про винегрет не имеет никакого отношение к участникам дискуссии, которые предлагали своё решение этого вопроса. Им - большое спасибо!


  • Diproekt это нравится

Лашин Денис Владимирович

Представитель НП "Федерация судебных экспертов" в Республике Мордовия

Тел: +7(8342)31-88-11

Факс: +7(8342)22-25-04

E-mail: saransk@fse.ms

www.expertiza-saransk.ru

http://www.strexp.ru


#23 *Сурнин Андрей*

*Сурнин Андрей*
  • Гости

Отправлено 26 июля 2016 - 20:59

Вся дискуссия очень интересна, но у меня есть ответ на ваш вопрос.

Застройщик не правомерно прикрывается значением 15мм, так как в СНИПЕ ясно сказсно, что предельное отклонение от вертикали 3 мм на 1 метр или 2 мм на 1 метр в зависимости от качества штукатурки. То есть в жилой квартире, с высотой потолков к примеру 2,5 метра предельное отклонение от вертикали по всей высоте не может превышать 3мм*2,5м=7,5мм.

Теперь возьмём к примеру помещение с высотой потолков 6 метров (представьте такое бывает), то получим на всю высоту помещения (при простой штукатурке) 3мм*6метров= 18мм!!! И тут то мы воспользуемся значением "Предельное отклонения от вертикали на всю высоту помещения" в таблице и ткнём застройщика носом в цифру 15мм! и тут застройщик должен осознать, что даже при простой штукатурке он должен будет обеспечить отклонение не более 15 мм на всю высоту!!!



#24 saransk

saransk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 351 сообщений
  • ГородСаранск

Отправлено 28 июля 2016 - 19:39

Вся дискуссия очень интересна, но у меня есть ответ на ваш вопрос.

Застройщик не правомерно прикрывается значением 15мм, так как в СНИПЕ ясно сказсно, что предельное отклонение от вертикали 3 мм на 1 метр или 2 мм на 1 метр в зависимости от качества штукатурки. То есть в жилой квартире, с высотой потолков к примеру 2,5 метра предельное отклонение от вертикали по всей высоте не может превышать 3мм*2,5м=7,5мм.

Теперь возьмём к примеру помещение с высотой потолков 6 метров (представьте такое бывает), то получим на всю высоту помещения (при простой штукатурке) 3мм*6метров= 18мм!!! И тут то мы воспользуемся значением "Предельное отклонения от вертикали на всю высоту помещения" в таблице и ткнём застройщика носом в цифру 15мм! и тут застройщик должен осознать, что даже при простой штукатурке он должен будет обеспечить отклонение не более 15 мм на всю высоту!!!

Спасибо, Андрей,за ответ!

Да, эксперты в нашем саранском отделении считают так же (я об этом писал в начале темы). От коллег я хотел бы услышать обоснование другой позиции. А её за догму считают очень многие эксперты нашего региона. Вот я и подумал - что это - лыжи не едут, или у меня проблемы с пониманием нормативки:)


Лашин Денис Владимирович

Представитель НП "Федерация судебных экспертов" в Республике Мордовия

Тел: +7(8342)31-88-11

Факс: +7(8342)22-25-04

E-mail: saransk@fse.ms

www.expertiza-saransk.ru

http://www.strexp.ru



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Бесплатные консультации судебных экспертов. Консультации экспертов и оценщиков круглосуточно. Мы работаем без праздников, выходных и без перерывов на обед. Работаем по субботам и по воскресеньям. Принимаем заявки на экспертные услуги в ночное время.