Построил двухэтажный дер.дом на расстоянии 10,5 м от соседского деревянного одноэтажного дома, т.е. оба дома 5 степ.огнестойкости. Сосед просит снести, считает что минимально допустимое 15 метров.



#2 saransk

saransk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 351 сообщений
  • ГородСаранск

Отправлено 13 октября 2014 - 22:45

Построил двухэтажный дер.дом на расстоянии 10,5 м от соседского деревянного одноэтажного дома, т.е. оба дома 5 степ.огнестойкости. Сосед просит снести, считает что минимально допустимое 15 метров.

Да, вообще расстояние между объектами V степени огнестойкости  - 15 метров. Но тут не безвыходная ситуация. Надо знать общую площадь застройки по двум строениям с учётом расстояния между ними, можно подумать об увеличении огнестойкости стены Вашего дома (например, обложить её кирпичом).