Перейти к содержимому


Емеет ли смысл проводить эксперизу ЭП и МП.


  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение

#1 *Евгений*

*Евгений*
  • Гости

Отправлено 29 августа 2014 - 11:15

Здравствуйте.
Мой 10-ти этажный дом построили в 2006 г. рядом с ВЛ 110 кВ.
Санитарная защитная зона 20м. Провода находятся на уровне окон (по высоте), а расстояние от края дома до провода примерно 11 м.
Будет ли на таком расстоянии напряженность электрического поля и магнитного поля в пределах нормы.
Емеет ли смысл проводить эксперизу ЭП и МП.



#2 *sotneva.n.i*

*sotneva.n.i*
  • Гости

Отправлено 30 августа 2014 - 10:12

Уважаемый, Евгений! 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) ус­танавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля  не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фаз­ных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
• 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
• 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
• 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
• 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
Согласно СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Таким образом, СЗЗ выдержана и смысла в проведении замеров нет, другое дело ваши опасения и неэстетический вид из вашего окна, которые автоматически снимаются при проведении экспертизы. Поэтому, давайте проведем замеры! 




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Бесплатные консультации судебных экспертов. Консультации экспертов и оценщиков круглосуточно. Мы работаем без праздников, выходных и без перерывов на обед. Работаем по субботам и по воскресеньям. Принимаем заявки на экспертные услуги в ночное время.