Добавлю, сечение кабеля выбирается не только из расчета нагрузки, оно выбирается, еще, и из расчета тока "петля фаза - ноль".
это для группы потребителей Владимир Алексеевич, допустим для микрорайона, деревни, поселка.
Это ошибочное мнение. ПУЭ требует, что бы все электрические цепи имели устройства защитного отключения. А характеристики аппаратов защитного отключения выбираются, в том числе, по току КЗ. Вот поэтому петля Ф - 0 расчитывается для любого потребителя, хоть это многоквартирный дом, хоть утюг. Все злектрические цепи, до 1000V, должны иметь расчет петли фаза ноль.
Владимир Алексеевич, не путайте Rф-о измеряют для линии от ТП до потребителя, а сечение проводников выбирают для каждого участка между распредустройствами и нагрузками, "закрывая" его автоматом соответствующего номинала, исходя из максимального суммарного тока нагрузки на конкретную линию.
Если хотите на примере, то пожалуйста.
Измерьте Rф-о в вашем доме (вы ведь тоже как и я не в городе живете) и посчитайте ток КЗ.
Мне проще, у меня MZC-300, он сразу показывает все параметры.
И так, что у вас получилось..при измерении в одной/любой розетке дома?? Ток КЗ у вас будет этак 150-200А. Ну вы же ведь понимаете, что это ток КЗ, т.е. максимум, что может потянуть ваша проводка, исходя исключительно из погонного сопротивления проводов.
А автомат то вы будете ставить никак не 150А! Или будете?
Измерение Rф-о делается исключительно для поиска слабых мест в кабельных трассах и соединениях, а также для оценки линии в целом.
Автомат с характеристикой "С" (а такие обычно ставят в домах/квартирах) сработает при номинальном токе нагрузки за пару минут..
При токе 5*номинал (сверхток) за 0,1-1с.
Вот и считайте, если у вас вводной на 25 А, то при КЗ ток будет 125А, но! недолго, всего лишь доли секунды.
Другой пример. В дом заходит СИП 2*16 квадратов, а дальше по дому разводка и ВВГ, и ПВС и хрен знает чем еще, да с разными сечениями.
СИП, на коротком участке (до 200-500 метров) выдержит и покажет 500А по КЗ, а ПВС 2*0,75 протяженностью 3 метра?
И как вы будете рассчитывать ток КЗ и номинал автомата? У вас Rф-о СИП 16 кв (200метров)+ПВС 0,75 кв (3 метра) знаете сколько будет???
В такой неоднородной линии ток КЗ по расчету будет ампер 300!
Но ПВС 0,75 кв не выдержит в долгоиграющем режиме и 20А.
Вывод.
Автоматы защиты конечных потребителей рассчитываются исключительно из максимального тока нагрузки, с обязательным учетом только сечения, материала, изоляции проводников питающих данную нагрузку.