Здравствуйте!
Принимаем электроэнергию по двум подземным кабельным линиям каждая
состоит из 2 кл 3*240. 10 кВ длинна каждой кл 100 метров. Объем электроэнергии по сумме двух счетчиков установленных в начале линии отличается от объема по сумме счетчиков в конце линии ежемесячно на 10 000 кВт/ч. Ежемесячное потребление 1500000Квт/ч (1,5 млн)Обоснование: расчет погрешности системы учета. (10000 менее 1% от 1,5 млн) На сколько корректно обоснование? Что в данной ситуации можно предпринять?
С уважением Васильев Александр