Перейти к содержимому


Фотография

Какое предельно допустимое расстояние&


  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение

#1 Olga

Olga

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений

Отправлено 14 июня 2011 - 13:13

Добрый день! Возле моего дома проходит ЛЭП 10 КВ, какое предельно допустимое расстояние от проекции крайнего провода должно быть до строения,как можно защититься от ЭМИ?

#2 Эксперт-консультант

Эксперт-консультант

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 264 сообщений

Отправлено 14 июня 2011 - 13:22

Уважаемая, Ольга!

 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 20 м. - 330 кВ; 30 м. - 500 кВ; 40 м. - 750 кВ; 55 м. - 1150 кВ. Также определенны размеры охранной зоны для линий электропередач: Для класса напряженности менее 20 кВ охранная зона составляет 10 метров в обе стороны от крайних проводов. В соответствии с представленной информацией минимальное, безопасное с точки зрения физического воздействия, расстояние от крайних проводов ВЛ напряженности 10 кВ до жилого дома должно составлять не менее 10 метров. Если у Вас продолжают оставаться сомнения по поводу возможного негативного влияние электромагнитных полей от данной линии, Вам необходимо провести экологические инструментальные измерения интенсивности напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц).

С уважением,
Эксперт-эколог
АНО "Центр экологических экспертиз"


Dum spiro, spero.