Перейти к содержимому


электрочество в доме


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2

#1 *Elena*

*Elena*
  • Гости

Отправлено 22 июля 2014 - 11:13

Здравствуйте. Купила Таунхайс в Лен. обл. В пакет услуг от застройщика входила в том числе подводка электричества в дом и частичная разводка по дому. Как только мы переехали и стаи пользоваться бытовыми приборами меня стало бить электричеством. От бытовых приборов, от пола, когда его мою, от воды в ванной стало бить после того, как подключили бойлер. Причм пробивает не всегда и с разной силой. Особенно беспокоила эта проблема, когда на улице был сильный минус. С наступлением тепла почти не беспокоит. Застройщик «разводит руками», не могут найти причину, хотя что то искали. Что Вы можите посоветовать в данной ситуации и чем можите помоч?



#2 Эксперт АНО ЦТЭ

Эксперт АНО ЦТЭ

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 104 сообщений

Отправлено 06 августа 2014 - 06:42

Здравствуйте. Купила Таунхайс в Лен. обл. В пакет услуг от застройщика входила в том числе подводка электричества в дом и частичная разводка по дому. Как только мы переехали и стаи пользоваться бытовыми приборами меня стало бить электричеством. От бытовых приборов, от пола, когда его мою, от воды в ванной стало бить после того, как подключили бойлер. Причм пробивает не всегда и с разной силой. Особенно беспокоила эта проблема, когда на улице был сильный минус. С наступлением тепла почти не беспокоит. Застройщик «разводит руками», не могут найти причину, хотя что то искали. Что Вы можите посоветовать в данной ситуации и чем можите помочь?

 

Здравствуйте, в данном случае необходимо проведение электро-технического обследования дома с проверкой заземления и устройств защитного отключения - можем провести.

 

Эксперт АНО "Центр Технических экспертиз"


Инженерный эксперт

АНО "Центр Технических Экспертиз"

Мезенцев Дмитрий Львович


#3 Евгений #

Евгений #

    Инженерный эксперт

  • Модераторы
  • 1 897 сообщений

Отправлено 17 сентября 2014 - 19:13

Причин здесь может быть две:

1. отсутствие или плохое заземление (заземляющее устройство должно монтироваться согласно ПУЭ и там очень много нюансов, начиная от сечения заземляющей шины  и заканчивая глубиной промерзания грунта (зависит от региона, состава почвы и т.д.). Кстати в данном случае категорически необходимо УЗО, а если дом построен после 2001 г. то и УЗО и повторный заземлитель просто там необходимы по ПУЭ-7. Судя по тому, что Вас "дергает" током, УЗО или не смонтировано или неправильно подключено. 

2. Отсутствие системы уравнивания потенциалов. Все металлические части приборов и инженерных коммуникаций (металлические водопроводные трубы, металл. каркасы здания, металл. крыша, газопровод(после изол. вставки)) в обязательном порядке д.б. заземлены, причем в одной точке.  Это не капризы ПУЭ, а реальная угроза поражения электрическим током. Законы физики неумолимы. Статическое электричество, наводки, грозовые разряды, молнии -  законами человечества еще не отмены.

3. Наступление тепла повышает влажность, а значит понижает сопротивление повторного заземлителя.


Родин Евгений Витальевич
Эксперт АНО "Центр Технических Экспертиз"
Представительство в г. Саранск, Республика Мордовия