Перейти к содержимому


Ответ в причина выхода из строя камер


Опции

  • Анти-спам: выполните проверочное задание
  или Отмена


Последние 10 сообщений

Отправлен 27 августа 2019 - 03:38

 

Здравствуйте! Имеется следующая проблема:

на коттедже установлена система видеонаблюдения, несколько раз выходили из строя камеры уличного исполнения рассчитанные на 12В постоянного тока, выгорала матрица по питанию (как нам объясняли в сервисном отделе компании продавца этих камер) в замене по гарантии отказывали. Представитель продавца приехав на объект заявил, что камеры горят потому что на них приходит напряжение (из-за) немного ниже номинала 10В. Но перед монтажём камер во время теста после 15 мин работы точно так же сгорела матрица на тестовой, напряжение питания строго соответствовало 12В. У меня устойчивое убеждение что продавец гонит «пургу» ибо мне не известны случаи когда оборудование сгорает от того что на него подано питание ниже номинала, не работает — да, но стобы гореть? Можно ли у Вас провести экспертизу с целью определить что именно является причиной выхода из строя видеокамер?

Лучше поздно, чем никогда

Думаю, что аналогичные ситуации еще могут возникнуть, поэтому несколько слов..

  • Питание 12в постоянного тока тянуть следует только в том случае, если расстояние небольшое (пара десятков метров максимум). Камеры,если они уличного исполнения (с подогревом) кушают много (до 1А). Падение на проводах при таком токе, а на сечении обычно экономят, будет значительным. Последней камере в такой гирлянде достанется шишь.
  • Брак еще никто не отменял. 
  • Пониженное напряжение питания еще никогда никого не приводило к смерти. Для элементов стабилизации это напротив лучше (если конечно это не обратноходовый ИБП). но как правило в камерах на питание матрицы ставят КРЕН 5-ти или 3-х вольтовую. А они аналоговые, им "по барабану".
  • В данном случае (предположение) скорее всего имела место прокладка кабеля питания (12в) рядом с силовым (220в). А если это так, то наводки на "слаботочку" могут быть значительными (несколько десятков вольт). Если стабилизаторы в камере не обвязаны фильтрами, то они (наводки по ВЧ и НЧ) прекрасно обойдут эти самые стабилизаторы. А матрица камеры кушает немного тока и немного напряжения (миллиамперы и единицы вольт). Вот и вышибало из них дух..
  • Источник питания 12в. Если камер несколько, то однозначно это будет импульсник и однозначно родной Китай. Ну вот экономные эти ребята и все! Демпферные цепи на выходе импульсного трансформатора и нормальной емкости  ESR электролиты почти никогда не ставят. А это приводит к тому, что на выходе получается не постоянное напряжение а "забор" импульсов, уровень которых (по напряжению) может превышать в 2-3 раза среднее значение. Кстати говоря обычный мультиметр (тестер, вольтметр) и меряет среднее значение. Работа импульсника как правило организована на десятках кГц единицах Мгц. Вольтметр не успевает на такой "бешенной" для него частоте фиксировать напряжение.  Тут треба было осциллографом посмотреть. А сколько там на выбросах? Не под 40-ли вольт?
  • А если вы на него бочку катите, то это контейнерная перевозка называется (Простоквашино). Если что-то там выгорает с явными внешними признаками, то это вообще просто,- его величество Ток. КЗ в схеме или низкое сопротивление постоянному току. ИБП по току не "просядет", а кристалл в камере погреется и "сдохнет" (он же не Советский, чтобы его насиловали). Других вариантов быть не может.

Если монтаж делаете не Вы сами, как владелец этого елочного украшения, а кто-то другой, то в любом случае будете в выигрышном положении. Претензии или к поставщику или к монтажникам. На кого выпадет.. А стоит система недешево, особенно монтажные работы.

 

 

Браво! Изложено доступно и правильно!


Евгений #

Отправлен 25 октября 2014 - 11:45

Здравствуйте! Имеется следующая проблема:

на коттедже установлена система видеонаблюдения, несколько раз выходили из строя камеры уличного исполнения рассчитанные на 12В постоянного тока, выгорала матрица по питанию (как нам объясняли в сервисном отделе компании продавца этих камер) в замене по гарантии отказывали. Представитель продавца приехав на объект заявил, что камеры горят потому что на них приходит напряжение (из-за) немного ниже номинала 10В. Но перед монтажём камер во время теста после 15 мин работы точно так же сгорела матрица на тестовой, напряжение питания строго соответствовало 12В. У меня устойчивое убеждение что продавец гонит «пургу» ибо мне не известны случаи когда оборудование сгорает от того что на него подано питание ниже номинала, не работает — да, но стобы гореть? Можно ли у Вас провести экспертизу с целью определить что именно является причиной выхода из строя видеокамер?

Лучше поздно, чем никогда

Думаю, что аналогичные ситуации еще могут возникнуть, поэтому несколько слов..

  • Питание 12в постоянного тока тянуть следует только в том случае, если расстояние небольшое (пара десятков метров максимум). Камеры,если они уличного исполнения (с подогревом) кушают много (до 1А). Падение на проводах при таком токе, а на сечении обычно экономят, будет значительным. Последней камере в такой гирлянде достанется шишь.
  • Брак еще никто не отменял. 
  • Пониженное напряжение питания еще никогда никого не приводило к смерти. Для элементов стабилизации это напротив лучше (если конечно это не обратноходовый ИБП). но как правило в камерах на питание матрицы ставят КРЕН 5-ти или 3-х вольтовую. А они аналоговые, им "по барабану".
  • В данном случае (предположение) скорее всего имела место прокладка кабеля питания (12в) рядом с силовым (220в). А если это так, то наводки на "слаботочку" могут быть значительными (несколько десятков вольт). Если стабилизаторы в камере не обвязаны фильтрами, то они (наводки по ВЧ и НЧ) прекрасно обойдут эти самые стабилизаторы. А матрица камеры кушает немного тока и немного напряжения (миллиамперы и единицы вольт). Вот и вышибало из них дух..
  • Источник питания 12в. Если камер несколько, то однозначно это будет импульсник и однозначно родной Китай. Ну вот экономные эти ребята и все! Демпферные цепи на выходе импульсного трансформатора и нормальной емкости  ESR электролиты почти никогда не ставят. А это приводит к тому, что на выходе получается не постоянное напряжение а "забор" импульсов, уровень которых (по напряжению) может превышать в 2-3 раза среднее значение. Кстати говоря обычный мультиметр (тестер, вольтметр) и меряет среднее значение. Работа импульсника как правило организована на десятках кГц единицах Мгц. Вольтметр не успевает на такой "бешенной" для него частоте фиксировать напряжение.  Тут треба было осциллографом посмотреть. А сколько там на выбросах? Не под 40-ли вольт?
  • А если вы на него бочку катите, то это контейнерная перевозка называется (Простоквашино). Если что-то там выгорает с явными внешними признаками, то это вообще просто,- его величество Ток. КЗ в схеме или низкое сопротивление постоянному току. ИБП по току не "просядет", а кристалл в камере погреется и "сдохнет" (он же не Советский, чтобы его насиловали). Других вариантов быть не может.

Если монтаж делаете не Вы сами, как владелец этого елочного украшения, а кто-то другой, то в любом случае будете в выигрышном положении. Претензии или к поставщику или к монтажникам. На кого выпадет.. А стоит система недешево, особенно монтажные работы.


Эксперт АНО ЦТЭ

Отправлен 05 августа 2014 - 09:33

Здравствуйте! Имеется следующая проблема:

на коттедже установлена система видеонаблюдения, несколько раз выходили из строя камеры уличного исполнения рассчитанные на 12В постоянного тока, выгорала матрица по питанию (как нам объясняли в сервисном отделе компании продавца этих камер) в замене по гарантии отказывали. Представитель продавца приехав на объект заявил, что камеры горят потому что на них приходит напряжение (из-за) немного ниже номинала 10В. Но перед монтажём камер во время теста после 15 мин работы точно так же сгорела матрица на тестовой, напряжение питания строго соответствовало 12В. У меня устойчивое убеждение что продавец гонит «пургу» ибо мне не известны случаи когда оборудование сгорает от того что на него подано питание ниже номинала, не работает — да, но стобы гореть? Можно ли у Вас провести экспертизу с целью определить что именно является причиной выхода из строя видеокамер?

 

Здравствуйте, проведение инженерной экспертизы возможно, для исследования необходимо будет предоставить несколько сгоревших камер и одну работоспособную.

 

Эксперт АНО "Центр Технических Экспертиз"


Отправлен 04 августа 2014 - 07:29

Здравствуйте! Имеется следующая проблема:

на коттедже установлена система видеонаблюдения, несколько раз выходили из строя камеры уличного исполнения рассчитанные на 12В постоянного тока, выгорала матрица по питанию (как нам объясняли в сервисном отделе компании продавца этих камер) в замене по гарантии отказывали. Представитель продавца приехав на объект заявил, что камеры горят потому что на них приходит напряжение (из-за) немного ниже номинала 10В. Но перед монтажём камер во время теста после 15 мин работы точно так же сгорела матрица на тестовой, напряжение питания строго соответствовало 12В. У меня устойчивое убеждение что продавец гонит «пургу» ибо мне не известны случаи когда оборудование сгорает от того что на него подано питание ниже номинала, не работает — да, но стобы гореть? Можно ли у Вас провести экспертизу с целью определить что именно является причиной выхода из строя видеокамер?


Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)

Бесплатные консультации судебных экспертов. Консультации экспертов и оценщиков круглосуточно. Мы работаем без праздников, выходных и без перерывов на обед. Работаем по субботам и по воскресеньям. Принимаем заявки на экспертные услуги в ночное время.