Евгений #

Отправлен 22 ноября 2014 - 07:47

 

Спасибо огромное!

 

 

Всё так и происходит, как описано выше! Ну и собственно говоря, последней каплей моего терпения стал, сильно гудящий, холодильник! Хотя до этого на другой фазе таких проседаний напряжения не было, но зато скачков и жутких мерцаний было раз в 10 больше!

 

Если будете заказывать досудебную экспертизу (инженерно-технологическое исследование), то будьте внимательны.

Приборы, посредством которых будут производиться измерения д.б. поверены и иметь "разумную погрешность" (китайские мультиметры здесь не в счет).

Технику, вышедшую из строя тоже нужно подвязывать под эту экспертизу, со всеми ее поврежденными потрохами.

Каждый поврежденный элемент д.б. расписан до молекул!  Это фактически улики.

В суд Вы должны идти с "железобетонным" заключением специалиста экспертной организации, иначе сожрут. 

Главное все учесть.., и тогда где-то к первомайским праздникам Вы сдерете шкуру с УК.


Vasiliy G

Отправлен 21 ноября 2014 - 23:43

Спасибо огромное!

 

Всё так и происходит, как описано выше! Ну и собственно говоря, последней каплей моего терпения стал, сильно гудящий, холодильник! Хотя до этого на другой фазе таких проседаний напряжения не было, но зато скачков и жутких мерцаний было раз в 10 больше!


Евгений #

Отправлен 20 ноября 2014 - 09:50

Добрый день!

 

У меня проблема с электроснабжением частного дома! В сети уже с 2010 года постоянно скачки и световые схлопывания! А последние полгода напряжение стало прыгать очень сильно! Уже переводил фазы и нигде нет покоя! К вечеру бывает падение напряжения до 120 вольт! При этом всё записываю на телефон и много раз обращался в энергокомпанию и к участковому! Толка нет! 

 

Естественно при таком напряжении не обошлось без проблем. До этого сгорел стабилизатор на дом и нам его заменили по гарантии, а год назад и новый вышел из строя! Когда разобрал, оказалось что два реле деформированы, а одно расплавилось! Также сгорел стабилизатор на 1,5 кв, правда я его немного перегрузил, но суть была в том, что произошел дополнительно скачёк напряжения! Плюс в ИБП Ippon 1000 стал постоянно красный индикатор высвечиваться при скачках, а также уменьшилась содержимое батарей, которые в отключенном состоянии стали выдавать не 200, а 170 вольт! Хотя батареи купил в мае этого года! Ну и появилась распространенная проблема со стабилизатором APC, который стал 3 индикатора высвечивать при скачках, хотя проработал всего 2 месяца! Вот теперь хочу экспертизу провести, чтобы зафиксировать напряжение, которое не соответствует ГОСТ. И произвести перерасчёт! Мой брат эксперт посоветовал так сделать. Также сказал, что компания обязана, будет ещё и деньги, потраченные на экспертные услуги, вернуть. Так ли это!?

  Здравствуйте Василий!

Ну, Вы и так уже знаете что делать..

Несколько комментариев.

Я сомневаюсь, что у вас получится доказать, что оборудование вышедшее из строя произошло в результате скачков напряжения. Для этого, данный факт должна подтвердить компания поставляющая вам электроэнергию, а также управляющая компания с привязкой к точке разграничения балансовой принадлежности. Сомневаюсь что они будут рыть себе яму.

В вашем случае нужен хороший эксперт. Не тот который зафиксирует факт перенапряжение (нехватки), а распишет элементную базу вышедших из строя компонент техники (с описанием каждого элемента,- что и почему погорело. Могло ли не сгореть. Характеристики каждого элемента и т.д.), приведет в заключении графики, диаграммы, векторный анализ  действующей сети.

В дальнейшем это очень поможет и при подаче искового заявления в суд и при рассмотрении дела на суде.

 

По данной проблеме я очень много могу написать. Фактически это будет экспертиза на альтруистических началах.

Вот Вам некоторые, т.с. точки отсчета:

 

  • Необходимо осмотреть всю линию (от ТП до вашего дома). Кабель, скрутки, количество фаз.
  • Осмотреть место подключения к ТП. Лично я убежден, что все ваши беды возникли по одной причине---слабый рабочий ноль!

Гуляющее напряжение, тому подтверждение. Нулевой рабочий проводник скорее всего имеет плохой контакт в точке подсоединения к ТП (сопротивление выше нормы).

Второй вариант-вообще он отгорел.

Фактически, когда  каждая из фаз нагружена примерно одинаково, то фазное напряжение на каждой из фаз будет примерно равно 220 вольт (симметричная нагрузка). 

Если фазы будут нагружены неодинаково (при плохом нуле в точке подключения), то напряжение между нагрузками будет перераспределяться самым неожиданным образом(несимметричная нагрузка). Это называется перекосом фаз. Во вложении приведен поясняющий рисунок.

Фактически диапазон напряжения может быть в пределах от 0 вольт до 380 (теория).

На практике как правило эти пределы иные (70-340 вольт).

Т.е Вы будете получать или чисто линейное напряжение, или фазное, но с "примесями" линейного.   Чем "мощнее" будет нагрузка не на "вашей" фазе, тем больше больше будет напряжение у вас (на вашей фазе).  И наоборот. При этом общее напряжение между фазами будет равно 380 в. 

Последствия вы наблюдаете в реальном времени (моргают лампочки, сгорает от перегрузки техника и т.д.).

Плохо и перенапряжение и его недостаток.

Перенапряжение сжигает технику вследствие пробоя элементов по максимальному допустимому напряжению на некоторых элементах (варисторы, электролитические конденсаторы и т.д.), а также в результате превышения потребляемой мощности.

"Нехватка" напряжения резко снижает КПД импульсных источников (а они сейчас в каждом изделии-компьютер, кофе-агрегаты, телевизоры, мкв печи и т.д.).

Имп.блок питания такого изделия начинает работать с перегрузкой. В частности те которые понижают напряжение (практически 99% изделий).

Особым порядком стоят мощные нагрузки, типа двигателей.

Фактически, при низком напряжении они могут и не запуститься или остановиться во время работы, из-за недостатка крутящего момента.

Последствия самые ужасные. К низкоомным обмоткам движка будет подведено напряжение при отсутствии магнитного поля, т.е не будет у обмоток реактивной составляющей. Только активное сопротивление обмоток.  Движок будет сначала гудеть и греться, потом "гореть" в явном виде со всеми признаками горения (огонь, дым).

Фактически экспертиза будет состоять из нюансов. Они в свою очередь и определят исход дела в суде.

Если Вы выигрывает дело, то естественно все затраты, в т.ч. и экспертные будут возложены на ответчика.

Желаю удачи!


Vasiliy G

Отправлен 19 ноября 2014 - 21:10

Добрый день!

 

У меня проблема с электроснабжением частного дома! В сети уже с 2010 года постоянно скачки и световые схлопывания! А последние полгода напряжение стало прыгать очень сильно! Уже переводил фазы и нигде нет покоя! К вечеру бывает падение напряжения до 120 вольт! При этом всё записываю на телефон и много раз обращался в энергокомпанию и к участковому! Толка нет! 

 

Естественно при таком напряжении не обошлось без проблем. До этого сгорел стабилизатор на дом и нам его заменили по гарантии, а год назад и новый вышел из строя! Когда разобрал, оказалось что два реле деформированы, а одно расплавилось! Также сгорел стабилизатор на 1,5 кв, правда я его немного перегрузил, но суть была в том, что произошел дополнительно скачёк напряжения! Плюс в ИБП Ippon 1000 стал постоянно красный индикатор высвечиваться при скачках, а также уменьшилась содержимое батарей, которые в отключенном состоянии стали выдавать не 200, а 170 вольт! Хотя батареи купил в мае этого года! Ну и появилась распространенная проблема со стабилизатором APC, который стал 3 индикатора высвечивать при скачках, хотя проработал всего 2 месяца! Вот теперь хочу экспертизу провести, чтобы зафиксировать напряжение, которое не соответствует ГОСТ. И произвести перерасчёт! Мой брат эксперт посоветовал так сделать. Также сказал, что компания обязана, будет ещё и деньги, потраченные на экспертные услуги, вернуть. Так ли это!?

 


Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)

Бесплатные консультации судебных экспертов. Консультации экспертов и оценщиков круглосуточно. Мы работаем без праздников, выходных и без перерывов на обед. Работаем по субботам и по воскресеньям. Принимаем заявки на экспертные услуги в ночное время.