Для экспертизы необходимо было выполнить теплотехнический расчет стены и для этого был произведен забор материала утеплителя на предмет установления его плотности. В ходе забора материала оказалось что в части стенового ограждения не везде оказался утеплителя - вместо него неопределенное количество воздушной прослойки (вентилируемая или нет непонятно) . Каким образом теперь производить теплотехнический расчет, если по проекту стоит утеплитель, а по факту он не везде есть?
В таком случае, если это нужно для экспертизы, в расчёте целесообразно указать то, что есть по факту, т.е. - замкнутую воздушную прослойку. Теплотехнический расчёт - это расчётная часть проекта. В данном случае имееет место быть нарушение технологии при производстве работ и , как следствие, нарушение проекта. Собственно это и есть то, что является предметом экспертизы.