Перейти к содержимому


Ответ в Обоснованность выводов строительных экспертов


Опции

  • Анти-спам: выполните проверочное задание
  или Отмена


Последние 10 сообщений

EvA

Отправлен 16 Июль 2017 - 19:45

Причем судебная практика показывает следующее: даже если котел с дымоходом установлены позже 2003 года, дымоходы суд обязывает убирать.

 Штраф гжи - 2 т.р.  эксперт в суде сказал, что дымоотвод через стену нельзя только в новых строительствах - судье все понравилось, она признала все допустимым. Эксперт вообще не смог ответить толком ни на один вопрос, но судья его защищала, говорила, что " никто не может всего знать". Решение - разрешить узаконить .


Отправлен 12 Июль 2017 - 17:42

Причем судебная практика показывает следующее: даже если котел с дымоходом установлены позже 2003 года, дымоходы суд обязывает убирать.


Отправлен 12 Июль 2017 - 17:34

Установка коаксиальных дымоходов с 2003 года запрещена в многоквартирных домах, длина дымохода превышена. Смотрите сп отопление вентиляция кондиционирование. Можете смело писать заявление в санэпидем, штраф обеспечен.

Я как понимаю котел установили самовольно, с 2016 года в коап рф введена новая статья ответственности за самовольное подключение газового оборудования, штрафы ни маленькие, можете также обратится в жилинспекцию, с заявлением о привлечении к штрафу.

Если есть вопросы пишите isk37@bk.ru


admin

Отправлен 03 Июль 2017 - 07:36

Здравствуйте!

Ваш вопрос не относится к строительной экспертизе, а к инженерно-технологической экспертие газового оборудования.

Рекомендую просто связаться с нашими экспертами по телефону, укзанному в подписи.

Спрашивайте Мезенцева Дмитрия Львовича - Руководитель отдела инженерных экспертиз.


EvA

Отправлен 24 Июнь 2017 - 09:12

Судом назначена строительная экспертиза. Эксперты - магистры техники и технологии по направление " строительство". Очень бы хотелось узнать мнение профессионалов по проведенной экспертизе. Является ли она полной, а выводы обоснованными. Реально ли за 20 минут осмотреть две квартиры, замерить в них шум, сделать фото, обследовать отопительную систему? Могут ли данные эксперты давать оценку установки индивидуального отопления, соответствует ли этот вопрос их знаниям, могут ли они  замерять шум?

Газовый котел установлен на стене, коаксиальный дымоотвод выходит через стену здания, далее 1,5 проходит через лоджию и выходит через отверстие в остеклении лоджии на улицу.  Проблема у соседей снизу - 24 часа вынуждены слушать гул от котла, идет по стенам.  Я думаю, что проблема в неправильном монтаже системы, шум и вибрация идет от котла по коаксиалу (длина трубы превышает 2,5 метра, указанных в инструкции к монтажу) и трубопроводу и передается на стены.Проект переустройства квартиры отсутствует, ГЖИ выписано предписание о демонтаже. Собственники пытаются узаконить отопление. 


Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)

Бесплатные консультации судебных экспертов. Консультации экспертов и оценщиков круглосуточно. Мы работаем без праздников, выходных и без перерывов на обед. Работаем по субботам и по воскресеньям. Принимаем заявки на экспертные услуги в ночное время.